Trafodaeth ar Gymhwyso Gollyngiadau Mesurydd Clamp Cyfredol
1 Barnu a oes problem gyda'r amddiffynnydd cerrynt gweddilliol ei hun
Os na ellir rhoi'r amddiffynnydd gweithredu cerrynt gweddilliol ar waith neu ei fod yn cael ei amddiffyn yn aml: yn y trawsnewidydd dosbarthu, defnyddiwch fesurydd clamp cerrynt gollyngiadau i glampio'r gwifrau tri cham a'r gwifrau niwtral ar ochr allfa'r contractwr AC neu'r torrwr cylched gollyngiadau, a actifadu'r cerrynt gweddilliol Mae'r amddiffynnydd yn cael ei weithredu'n rymus. Os yw gwerth arddangos y mesurydd clamp cerrynt gollyngiadau yn fwy na 300mA ar yr adeg hon, mae'n profi bod yr amddiffynwr gweithredu cerrynt gweddilliol yn dda. Ar yr adeg hon, defnyddiwch y mesurydd clamp cerrynt gollyngiadau i farnu pa gam sy'n gollwng; fel arall, dylid ei atgyweirio Neu ailosod yr amddiffynnydd gweithredu cerrynt gweddilliol.
2. Penderfynwch pa gam a llinell gyfnod sy'n gollwng
Yn y trawsnewidydd dosbarthu, datgysylltwch y llinell niwtral ar ochr allfa'r contractwr AC sy'n rheoli'r llinell foltedd isel, ac yna gosodwch y craidd ffiwslawdd wedi'i dynnu ar un o'r cyfnodau, a mesurwch y cam gyda mesurydd clamp cyfredol gollwng. , y gwerth arddangos mesuredig yw gwerth cyfredol gollyngiadau'r cyfnod. Mesur gwerthoedd cerrynt gollyngiadau y cyfnodau eraill yn ddilyniannol yn yr un modd.
Er mwyn atal difrod cerrynt mawr i'r offeryn rhag digwydd oherwydd presenoldeb sylfaen gwifren cyfnod ar y llinell (fel rhywun yn defnyddio'r dull o un llinell i un lle i ddwyn trydan, ac ati), gosodwch y gêr o y mesurydd clamp cerrynt gollyngiadau i'r ystod uchaf wrth brofi; os yw'r gwerth sy'n cael ei arddangos yn fach, yna newidiwch yr ystod mesurydd clamp cyfredol gollyngiadau i fesuriad miliamper.
3 Ar ôl pennu'r llinell gam gyda gollyngiadau, penderfynwch leoliad y gollyngiadau
Yn y trawsnewidydd dosbarthu, mewnosodwch y wifren cam i'w gwirio yn y craidd ffiws, datgysylltwch y wifren niwtral a ffiwsiau'r ddau gam arall, a defnyddiwch fesurydd clamp cerrynt gollyngiadau i fesur y wifren cyfnod byw i bennu'r sefyllfa gollwng. Er mwyn gwella effeithlonrwydd, gellir dewis lleoliad y polyn byrddio yng nghanol y llinell. Trwy ganfod, bernir a yw'r safle gollyngiadau yn hanner cyntaf neu ail hanner y llinell, ac yna canfyddir yr adran llinell lle amheuir bod y gollyngiad. Trwy gyfatebiaeth, mae'r ystod ganfod yn cael ei leihau. Yn olaf, profwch yr ynysydd post llinell cam o fewn yr ystod fach a bennir, a phrofwch linell gam y llinell ddefnyddiwr sy'n gysylltiedig â'r llinell gam o fewn yr ystod hon (gellir ei wneud ar lawr gwlad neu ar yr ynysydd ar yr un pryd) i benderfynu lleoliad penodol y gollyngiad.
Yn achos trosglwyddiad pŵer llinell foltedd isel, gellir hefyd canfod y mesurydd clamp cerrynt gollyngiadau ar gyfer y llinell tanysgrifiwr foltedd isel o fewn yr ystod a amheuir. Wrth brofi, dylid gosod gwifren cam a gwifren niwtral defnyddwyr un cam yng ngenau'r mesurydd clamp cerrynt gollyngiadau ar yr un pryd; dylai'r gwifrau tri cham a gwifrau niwtral defnyddwyr tri cham hefyd gael eu rhoi yn y genau ar yr un pryd. Os nad oes unrhyw fai gollyngiadau, mae swm gweddol y fflwcs magnetig cyfredol llwyth yn sero, ac mae gwerth arddangos y mesurydd clamp cerrynt gollyngiadau hefyd yn sero; os oes cerrynt gollyngiadau, gellir canfod gwerth y cerrynt gollyngiadau.
4 Gwiriwch linellau ac offer mewnol y defnyddiwr am ollyngiadau
Defnyddiwch fesurydd clamp cerrynt gollyngiadau i fesur gwerth cerrynt gollyngiadau ar linell fewnfa bŵer y defnyddiwr, ac ar yr un pryd rhowch offer trydanol a lampau'r defnyddiwr i mewn ac allan fesul un, a darganfyddwch y cerrynt gollyngiadau trwy edrych ar newid y gwerth cerrynt gollyngiadau wedi'i fesur gan y mesurydd clamp cerrynt gollyngiadau Os yw'r holl offer a lampau yn normal, neu os yw'r offer â gollyngiad wedi'i dynnu'n ôl, ond mae'r mesurydd clamp cerrynt gollyngiadau yn dangos bod gan y defnyddiwr cerrynt gollyngiadau o hyd, efallai bod yr isel- llinell foltedd y defnyddiwr wedi gollwng. Dylid ymdrin ag ef fesul achos. Ar gyfer bai gollyngiad y biblinell sydd wedi'i gladdu a'i guddio ymlaen llaw, dim ond y dull trin o newid y llinell neu ailweirio y gellir ei fabwysiadu.
5 mater i fod yn ymwybodol ohonynt
5.1 Wrth chwilio am ddiffygion gollyngiadau, mae angen gorfodi'r contractwr AC sy'n rheoli'r llinell foltedd isel i anfon pŵer am gyfnod byr.
5.2 Rhowch sylw i ddiogelwch wrth chwilio am ddiffygion gollyngiadau, rhaid i rywun oruchwylio a chymryd mesurau diogelwch. Wrth ddarllen data'r mesurydd clamp cerrynt gollyngiadau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw'r pellter mwyaf rhwng y corff dynol a'r rhannau byw. Mae'n well defnyddio'r swyddogaeth HOLD (dal data) ar y mesurydd clamp cerrynt gollyngiadau.
5.3 Mae harmoneg lefel uchel yn ymyrryd â nifer fach o amddiffynwyr a weithredir gan gerrynt gweddilliol, a all achosi iddynt gamweithio. Os oes defnyddwyr ffynhonnell harmonig mawr fel ffwrneisi amledd canolraddol yn ardal yr orsaf, dylid tynnu defnyddwyr o'r fath yn ôl dros dro rhag gweithredu yn ystod y canfod.
5.4 Mae defnyddio mesuryddion clamp cerrynt gollyngiadau yn arbennig o effeithiol wrth ddod o hyd i gartrefi dwyn trydan "un llinell, un lle". Ei nodwedd yw bod y mesuryddion clamp cerrynt gollyngiadau yn dangos gwerthoedd mawr, gan gyrraedd cannoedd o filiamperau neu hyd yn oed sawl amperes. Gellir chwilio lladrata trydan anhysbys yn ôl y dull uchod, a gall y rhai a amheuir o ddwyn trydan o'r fath fynd yn uniongyrchol i'w gwifrau cartref i wirio gyda mesurydd clamp cerrynt gollyngiadau.