Mae yna bum ffynhonnell ymyrraeth electromagnetig wrth newid cyflenwadau pŵer, a'r tair elfen o gydnawsedd electromagnetig yw ffynonellau ymyrraeth, llwybrau cyplu, a chyrff sensitif. Gall atal unrhyw un o'r uchod leihau ymyrraeth electromagnetig. Mae problem cydweddoldeb electromagnetig newid cyflenwad pŵer yn fwy cymhleth pan fydd yn gweithredu mewn cyflwr newid foltedd uchel, cerrynt uchel ac amledd uchel. Fodd bynnag, mae'n dal i gydymffurfio â'r model sylfaenol o ymyrraeth electromagnetig, a beth yw'r dulliau ar gyfer atal ymyrraeth electromagnetig? Gadewch i ni siarad am ddulliau atal ymyrraeth electromagnetig o dair agwedd yn yr ystafell ddosbarth fach.


1. Atal Amrywiol Ffynonellau Ymyrraeth Electromagnetig wrth Newid Cyflenwadau Pŵer

Er mwyn datrys ystumiad tonffurf cerrynt mewnbwn a lleihau cynnwys harmonig y cerrynt, mae angen i'r cyflenwad pŵer newid ddefnyddio technoleg cywiro ffactor pŵer (PFC). Mae technoleg PFC yn caniatáu i'r tonffurf gyfredol ddilyn y tonffurf foltedd, gan gywiro'r tonffurf gyfredol i nesáu at don sin. Felly, mae cynnwys harmonig y cerrynt yn cael ei leihau, mae nodweddion mewnbwn cylched hidlo cynhwysydd cywiro'r bont yn cael eu gwella, ac mae ffactor pŵer y cyflenwad pŵer newid yn cynyddu. Gall gwahanol ddulliau atal ymyrraeth electromagnetig o wahanol safbwyntiau, ac mae Minrong Electric wedi buddsoddi llawer o dechnoleg ac ymdrech yn hyn o beth. Mae Minrong Switching Power Supply wedi cyflawni canlyniadau sylweddol mewn atal ymyrraeth electromagnetig, ac mae ymdrechion Minrong Electric wedi bwrw Minrong Switching Power Supply i safle cynyddol dominyddol yn y diwydiant.


Mae technoleg newid meddal yn ffordd bwysig o leihau colledion dyfeisiau newid a gwella cydnawsedd electromagnetig dyfeisiau newid. Mae dyfeisiau newid yn cynhyrchu ceryntau ymchwydd a folteddau brig yn ystod y broses newid, sef prif achosion ymyrraeth electromagnetig a cholledion newid. Gall defnyddio technoleg newid meddal i newid y transistor ar foltedd sero a cherrynt sero atal ymyrraeth electromagnetig yn effeithiol. Gall defnyddio cylchedau clustogi i amsugno'r foltedd brig ar ddau ben y tiwb switsh neu coil cynradd trawsnewidydd amledd uchel hefyd wella nodweddion cydweddoldeb electromagnetig yn effeithiol.


Gellir atal problem adfer gwrthdro'r deuod unionydd allbwn trwy gyfresoli inductor dirlawn. Mae craidd inductor dirlawn wedi'i wneud o ddeunydd magnetig gyda chromlin BH hirsgwar. Fel y deunyddiau a ddefnyddir mewn mwyhaduron magnetig, mae gan yr anwythiad a wneir o'r craidd magnetig hwn athreiddedd magnetig uchel. Mae gan y craidd magnetig ranbarth llinellol bron yn fertigol ar y gromlin BH, gan ei gwneud hi'n hawdd mynd i mewn i gyflwr dirlawn. Mewn cymwysiadau ymarferol, pan fydd y deuod unionydd allbwn ymlaen, mae'r inductor dirlawn yn gweithredu yn y cyflwr nodweddiadol anwythiad, sy'n cyfateb i adran o wifren; Pan fydd y deuod wedi'i ddiffodd a'i wrthdroi'n cael ei adennill, mae'r inductance dirlawn yn y cyflwr nodweddiadol anwythiad, sy'n atal y newid sylweddol mewn ymyrraeth gwrthdroi cerrynt ac allanol.


2. Torri oddi ar y Llwybr Trosglwyddiad o Ymyrraeth Electromagnetig - Dylunio Hidlau Llinell Pŵer Modd Cyffredin a Modd Gwahaniaethol

Gall yr hidlydd llinell bŵer hidlo ymyrraeth llinell bŵer. Rhaid i hidlydd EMI rhesymol ac effeithiol ar gyfer newid cyflenwad pŵer gael effeithiau atal cryf ar ymyrraeth modd gwahaniaethol ac ymyrraeth modd cyffredin. Mewn gwirionedd, nid yw'n ymwneud â hidlwyr llinell bŵer yn unig. Mae Minrong Electric hefyd wedi datblygu dulliau i atal ymyrraeth electromagnetig ar rai cydrannau, ac mae profiad y defnyddiwr yn un o'r cyfarwyddiadau y mae Minrong Electric yn cadw ato. Ni ellir gwahanu datblygiad technolegol Minrong Electric o'i gyfeiriad diwyro, sydd wedi arwain yn raddol at gyflawni ansawdd crefftwaith yn Minrong Switching Power Supply.

 

Mae'r anwythiad modd cyffredin yn cynnwys dau weindiad ar yr un cylch magnetig gyda chyfeiriadau dirgroes a'r un nifer o droadau. Yn gyffredinol, defnyddir creiddiau magnetig cylchol, gyda gollyngiadau magnetig isel ac effeithlonrwydd uchel, ond mae dirwyn i ben yn anodd. Pan fydd cerrynt amledd pŵer rhwydwaith y ddinas yn llifo trwy ddau weindiad, mae un i mewn ac un allan, ac mae'r maes magnetig a gynhyrchir yn ei wrthbwyso'n union. Fel hyn, ni fydd y inductance modd cyffredin yn rhwystro cerrynt amledd pŵer rhwydwaith y ddinas, a gellir ei drosglwyddo heb golled. Os oes cerrynt sŵn modd cyffredin yn mynd trwy'r anwythiad modd cyffredin yn rhwydwaith y ddinas, mae cyfeiriad y cerrynt sŵn modd cyffredin yr un peth. Pan fydd yn llifo trwy ddau dirwyniad, mae'r maes magnetig a gynhyrchir yn cael ei arosod ar yr un cyfnod, gan achosi i'r anwythiad modd cyffredin arddangos adweithedd anwythol mwy tuag at y cerrynt ymyrraeth, sy'n chwarae rhan wrth atal ymyrraeth modd cyffredin.


3. Defnyddio Tarian i Leihau Sensitifrwydd Offer Electromagnetig Sensitif

Mae gwarchod yn ffordd effeithiol o atal sŵn pelydrol. Gellir defnyddio deunyddiau â dargludedd da i warchod meysydd trydan, tra gellir defnyddio deunyddiau â athreiddedd magnetig uchel i warchod meysydd magnetig. Er mwyn atal gollyngiadau maes magnetig y trawsnewidydd a sicrhau cyplu cynradd da, gellir defnyddio cylch magnetig caeedig i ffurfio tarian magnetig. Er enghraifft, mae fflwcs gollyngiadau y craidd magnetig math can yn llawer llai na'r craidd e-fath. Dylai gwifrau cysylltu a llinellau pŵer y cyflenwad pŵer newid ddefnyddio dargludyddion â haenau cysgodi i atal ymyrraeth allanol rhag cyplu i'r gylched. Fel arall, gellir defnyddio cydrannau EMC fel gleiniau a modrwyau magnetig i hidlo ymyrraeth amledd uchel o linellau pŵer a signal. Fodd bynnag, dylid nodi na ddylai'r amlder signal gael ei ymyrryd gan gydrannau cydweddoldeb electromagnetig, hynny yw, dylai amlder y signal fod o fewn yr hidlydd. Mae angen i gragen gyfan y cyflenwad pŵer newid hefyd fod â nodweddion cysgodi da, a dylai'r cymalau fodloni'r gofynion cysgodi a bennir gan EMC. Trwy gymryd y mesurau uchod, sicrhewch nad yw ymyrraeth amgylchedd electromagnetig allanol yn effeithio ar y cyflenwad pŵer newid ac na fydd yn achosi ymyrraeth â dyfeisiau electronig allanol.

 